Home / Dépannage / Thermostat de surveillance de l’énergie 3iE
Comment câbler le thermostat de plancher chauffant à surveillance énergétique 3iE
Thermostat de surveillance de l’énergie 3iE
Alimentation 120v – Le fil noir du panneau est connecté au fil noir du thermostat(ligne 1). Le fil neutre blanc du panneau est connecté au fil rouge du thermostat(ligne 2). La mise à la terre en cuivre nu est connectée à la mise à la terre en cuivre de l’appareil de chauffage (sous réserve de modification en fonction de la couleur des fils choisie par l’électricien).
Alimentation 240v – Le fil noir du panneau est connecté au fil noir du thermostat(ligne 1). Le fil rouge du panneau est connecté au fil rouge du thermostat(ligne 2). La mise à la terre en cuivre nu est connectée à la mise à la terre en cuivre de l’appareil de chauffage (sous réserve de modifications en fonction de la couleur des fils choisie par l’électricien).
Chauffage 120v – Le fil noir du chauffage est connecté au fil noir du thermostat(charge 1). Le fil blanc neutre de l’appareil de chauffage est connecté au fil rouge du thermostat(charge 2). Le fil de terre jaune/vert est connecté à la terre de la maison.
Chauffage 240v – Le fil noir du chauffage est connecté au fil noir du thermostat(charge 1). Le fil rouge de l’appareil de chauffage est connecté au fil rouge du thermostat(charge 2). Le fil de terre jaune/vert est connecté à la terre de la maison.
Capteur – Les deux fils sont connectés aux ports 1 et 2 du thermostat de manière interchangeable (la couleur n’est pas importante).
REMARQUE: Tous les câbles et connexions doivent être effectués par un électricien qualifié et doivent être conformes au code électrique local.