Home / Photo / Tapis chauffants – DWM
Puis-je couper mon tapis de chauffage au sol s’il est trop grand ?
Tapis chauffants – DWM
Ne coupez JAMAIS le câble du plancher chauffant.
La résistance (la mesure de la quantité de résistance que le courant électrique rencontre lorsqu’il passe dans le fil) de votre tapis ou câble est calculée en fonction de la longueur de l’élément chauffant. Si vous coupez le fil, cela augmentera la résistance et donc la température. Cela entraînera une surchauffe du fil et aura un impact négatif sur le fonctionnement de votre système de chauffage par le sol.
Essayez plutôt de retirer le câble de la maille et de l’espacer tous les 2 ou 2,5 pouces. Consultez votre manuel d’installation pour toute question supplémentaire.
Further Questions?
-
Dépannage
- Quelles sont les exigences électriques pour mon système Warmup ?
- Votre système de chauffage électrique par le sol a-t-il été installé directement sur une dalle de béton ?
- Est-il normal que mon thermostat émette un bruit de clic ?
- Puis-je couper mon tapis de chauffage au sol s’il est trop grand ?
- Est-ce que vous obtenez une erreur “Ground Fault” après quelques années ?
- Instructions d’installation de la sonde de sol
- Quelles sont les exigences électriques pour mon système Warmup ?
- Puis-je faire venir un technicien à mon domicile ?
- Comment fonctionne la caméra thermique infrarouge ?
- Comment tester mon (mes) câble(s) chauffant(s) ?
- Quelle est la différence entre un chien de garde et un alligator ?
- Comment vérifier les valeurs de résistance de votre système de chauffage électrique par le sol ?
- Comment tester mon système à l’aide d’un Megger (Mega-Ohmmètre) ?
-
Installation
- Quelles sont les exigences électriques pour mon système Warmup ?
- Conseils d’installation du système de chauffage électrique par le sol
- Comment installer un plancher chauffant autour d’un drain dans une douche ?
- Comment puis-je vérifier si le câble fonctionne ?
- Puis-je l’installer directement sur une dalle ou un panneau dur ?
- Installations de douches d’échauffement
- Comment installer le joint d’usine qui est plus épais que le fil de chauffage ?
- Le chauffage électrique Warmup peut-il être installé dans une douche ?
- Puis-je installer mon système Warmup directement sur du contreplaqué ?
- Puis-je installer un tapis 120V sur une branche d’un disjoncteur bipolaire ?
- Puis-je connecter plus d’un radiateur Warmup à un thermostat ?
- Quel type de mastic dois-je utiliser avec mon système Warmup ?
- Dois-je choisir un système de chauffage au sol électrique par câble ou par tapis ?
- Votre système de chauffage électrique par le sol a-t-il été installé directement sur une dalle de béton ?
- Puis-je couper mon tapis de chauffage au sol s’il est trop grand ?
- Instructions d’installation de la sonde de sol
- Vidéo d’installation du tapis chauffant électrique
- Le système de chauffage électrique par le sol fonctionnera-t-il sans la sonde du capteur de sol ?
- Pourquoi mon appareil de chauffage a-t-il un fil de mise à la terre alors que le thermostat n’a pas de borne de mise à la terre ?
- Quelles sont les exigences électriques pour mon système Warmup ?
- À quelle distance du mur doit-on installer un plancher chauffant ?
- Puis-je croiser les câbles de chauffage au sol ?
- Combien de temps après la pose du revêtement de sol doit-on attendre pour utiliser le chauffage ?
- Peut-on l’installer sur du carrelage ?
- Comment enregistrer la garantie d’un produit ?
- Puis-je l’installer directement sur une dalle ou un panneau dur ?
- Est-ce que Warmup limite la taille des tuiles ?
- Que puis-je faire si je n’ai pas assez de câble ?
- Comment tester mon (mes) câble(s) chauffant(s) ?
- Quelle est la différence entre un chien de garde et un alligator ?
- Puis-je installer un système d’échauffement sous les dalles de moquette ?
- Comment tester mon système à l’aide d’un Megger (Mega-Ohmmètre) ?
- Le GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) est-il nécessaire dans les salles de bains ?
- Puis-je installer mon plancher chauffant sur un plancher en vinyle existant ?
- Peut-on prolonger la queue de froid de votre système de chauffage intérieur Warmup ?
- Le plomb de votre système de chauffage Warmup peut-il être coupé ?
-
Photo
- Installations de douches d’échauffement
- Comment installer le joint d’usine qui est plus épais que le fil de chauffage ?
- Le chauffage électrique Warmup peut-il être installé dans une douche ?
- Puis-je installer mon système Warmup directement sur du contreplaqué ?
- Puis-je installer un tapis 120V sur une branche d’un disjoncteur bipolaire ?
- Puis-je connecter plus d’un radiateur Warmup à un thermostat ?
- Quel type de mastic dois-je utiliser avec mon système Warmup ?
- Dois-je choisir un système de chauffage au sol électrique par câble ou par tapis ?
- Votre système de chauffage électrique par le sol a-t-il été installé directement sur une dalle de béton ?
- Puis-je couper mon tapis de chauffage au sol s’il est trop grand ?
- Instructions d’installation de la sonde de sol
- Pourquoi mon appareil de chauffage a-t-il un fil de mise à la terre alors que le thermostat n’a pas de borne de mise à la terre ?
- Le chauffage par le sol Warmup est-il conforme au Titre 24 ?
- Puis-je installer un système d’échauffement sous les dalles de moquette ?
- Comment tester mon système à l’aide d’un Megger (Mega-Ohmmètre) ?
- Puis-je installer mon plancher chauffant sur un plancher en vinyle existant ?
- Peut-on prolonger la queue de froid de votre système de chauffage intérieur Warmup ?
- Le plomb de votre système de chauffage Warmup peut-il être coupé ?
-
Questions diverses
- Puis-je installer mon système Warmup directement sur du contreplaqué ?
- Puis-je connecter plus d’un radiateur Warmup à un thermostat ?
- Quel type de mastic dois-je utiliser avec mon système Warmup ?
- Combien de temps faut-il à mon système de chauffage électrique au sol pour chauffer ?
- Dois-je choisir un système de chauffage au sol électrique par câble ou par tapis ?
- Puis-je couper mon tapis de chauffage au sol s’il est trop grand ?
- Pourquoi mon appareil de chauffage a-t-il un fil de mise à la terre alors que le thermostat n’a pas de borne de mise à la terre ?
- Puis-je utiliser des carpettes avec le chauffage par le sol ?
- Le chauffage par le sol Warmup est-il conforme au Titre 24 ?
- Comment tester mon système à l’aide d’un Megger (Mega-Ohmmètre) ?
- Puis-je installer mon plancher chauffant sur un plancher en vinyle existant ?
-
Câblage
- Puis-je installer un tapis 120V sur une branche d’un disjoncteur bipolaire ?
- Instructions d’installation de la sonde de sol
- Le système de chauffage électrique par le sol fonctionnera-t-il sans la sonde du capteur de sol ?
- Pourquoi mon appareil de chauffage a-t-il un fil de mise à la terre alors que le thermostat n’a pas de borne de mise à la terre ?
- Quelles sont les exigences électriques pour mon système Warmup ?
- Peut-on câbler un plancher chauffant pour 120 ou 240 volts ?
- Quel calibre de fil faut-il utiliser ?
- Quelle est la différence entre un chien de garde et un alligator ?
- Comment vérifier les valeurs de résistance de votre système de chauffage électrique par le sol ?
-
Préparation de votre projet
- Quel type de mastic dois-je utiliser avec mon système Warmup ?
- Combien de temps faut-il à mon système de chauffage électrique au sol pour chauffer ?
- Dois-je choisir un système de chauffage au sol électrique par câble ou par tapis ?
- Votre système de chauffage électrique par le sol a-t-il été installé directement sur une dalle de béton ?
- Instructions d’installation de la sonde de sol
- Quelles sont les exigences électriques pour mon système Warmup ?
- Puis-je installer un plancher chauffant sous ma baignoire ?
- Quel produit dois-je utiliser si j’ai besoin de 110V ?
- Le chauffage par le sol peut-il être utilisé comme source de chaleur principale ?
- Puis-je chauffer sous les meubles ?
- Quelle est l’épaisseur du tapis de sol chauffant ?
- Quel système fonctionne le mieux avec un revêtement de sol en vinyle ?
- Comment fonctionnent les systèmes de chauffage au sol ?
- Calculer les pertes de chaleur : Combien de BTU y a-t-il dans un watt ?
- Le chauffage par le sol Warmup est-il conforme au Titre 24 ?
- Le GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) est-il nécessaire dans les salles de bains ?
- Puis-je installer mon plancher chauffant sur un plancher en vinyle existant ?
- Pouvez-vous chauffer sous les carreaux de mosaïque en verre ?
- Vidéo