Home / Photo / Tapis chauffants – DWM

Quel calibre de fil faut-il utiliser ?


Tapis chauffants – DWM

Pour choisir l’ampérage et le calibre de câble appropriés pour votre système Warmup, vous devez d’abord évaluer l’ampérage total consommé par le système installé. L’ampérage est indiqué sur les étiquettes des produits et dans les fiches techniques. Toutes les lignes d’alimentation du système doivent être constituées de fils de cuivre toronnés à 3 fils, y compris une mise à la terre (chaud/chaud/masse pour 240 V et chaud/neutre/masse pour 120 V).

Thermostats et relais de réchauffage

D’après le tableau ci-dessous, un thermostat Warmup peut commuter jusqu’à 1 800 watts de puissance (15A/120V) ou 3 600 watts à 240V.

Un Relay25 peut commuter jusqu’à 6 000 watts d’appareils de chauffage à 240V. Cependant, Warmup recommande de ne pas maximiser la capacité de commutation d’un relais afin d’assurer un fonctionnement sûr et durable. Un maximum recommandé de 5 400 watts/240 volts est conseillé.

Tableau des jauges

Alimentation d’un système

Lorsque vous alimentez un système, totalisez l’ampérage du système et alimentez-le avec un disjoncteur qui transporte au moins 20% de puissance supplémentaire.

Par exemple :

Système de 10 Ampères + 20% (2 Ampères) = 12 Ampères d’alimentation minimum.

Selon les directives du NEC, une telle alimentation nécessite une ligne d’alimentation de calibre 14.

Circuits existants

Bien qu’il soit toujours conseillé d’utiliser des lignes d’alimentation dédiées pour les systèmes Warmup, si vous utilisez un circuit électrique existant, assurez-vous que la même capacité d’ampérage est disponible sur le circuit. C’est-à-dire le total du système de chauffage Warmup +20%.

Par exemple :

Si vous ajoutez un câble chauffant de 30 pieds carrés (420 Watts / 120 Volts), vous aurez besoin d’une alimentation suffisante pour couvrir une consommation de 3,5 Ampères (le câble chauffant) + 0,7 Ampères (20% de sécurité) pour un total de 4,2 Ampères. Votre circuit existant devra disposer de 4,2 ampères pour supporter le système Warmup.

Par les informations fournies dans le présent document, Warmup ne se substitue pas à la responsabilité de l’électricien ou de l’entrepreneur en électricité agréé qui effectue les travaux. Warmup fournit ces informations uniquement à titre indicatif sur la base du NEC et toutes les décisions finales de câblage restent la responsabilité de l’électricien.

Guide de l’échantillon :exemple de tableau

DCM-PRO : Jauge 17

Tapis/câbles plus grands : jauge 14

Fonte des neiges : Jauge 10


 

Further Questions?