Home / Préparation de votre projet / Tapis de fonte des neiges – WSMM

Installation de tapis de déneigement/câble sous le béton


Tapis de fonte des neiges – WSMM

Veuillez vous référer au manuel d’installation pour plus d’informations concernant l’installation de ce produit.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION SOUS BÉTON

Remarque : à l’aide d’un multimètre, un électricien doit mesurer la résistance du câble et la résistance de l’isolation : (1) avant de commencer l’installation, (2) avant de couler le béton et (3) après le coulage du béton. Enregistrez les relevés. S’il y a un dommage, ARRÊTEZ et appelez le 1-888-927-6333.

1. Assurez-vous que l’entrepreneur en pavage dispose d’une base solide de 102 à 203 mm (4 à 8 po) de granulat de roche concassée, tassée et prête à recevoir la coulée.

2. Nettoyez la zone située sous le tapis/câble chauffant afin qu’elle soit exempte d’objets pointus. Il est extrêmement important d’éloigner les équipements lourds, les machines, les véhicules et les bords tranchants des pelles et des râteaux du câble pour éviter tout dommage.

3. Pour les emplacements qui nécessitent des mains courantes, il est fortement recommandé au bétonneur de préfabriquer les poteaux afin d’éviter tout perçage du béton. Le tapis/câble doit être acheminé autour de ces manchons/poteaux pour éviter tout contact direct avec eux. Voir pg 10 “Comment modifier le tapis” si vous devez modifier les tapis. Le tapis/câble ne doit PAS passer par les joints de dilatation. Évitez de couper à la scie ou de percer des câbles qui ne sont plus visibles sous le béton en traçant des lignes à la bombe pour marquer l’emplacement exact des joints de dilatation.

4. Placez la natte ou le câble sur le dessus de l’agrégat damé avec le filet vers le haut. Enfoncez fermement le grillage ou le câble dans la roche concassée pour qu’il reste plat. (Remarque : testez les tapis/câbles pour vous assurer qu’ils n’ont pas été endommagés et enregistrez les relevés).

5. Faites passer le(s) fil(s) froid(s) par un ou plusieurs conduits rigides en PVC ou en métal jusqu’à une ou plusieurs boîtes de jonction étanches accessibles. Assurez-vous qu’aucune partie de la section chauffée ne pénètre dans un conduit. N’utilisez pas une force excessive pour tirer les fils froids, car cela pourrait endommager l’épissure chaud-froid. Scellez les extrémités du conduit.

6. Un capteur de sol peut être placé en dehors de la zone pavée. Lorsqu’il est placé dans la zone pavée (recommandé), assurez-vous de mesurer et de fixer correctement la base du capteur lui-même, car il ne doit pas être affleurant avec la couche finale de béton. Le capteur peut être monté sur un bloc de bois ou de béton.

7. Un conduit séparé doit être utilisé pour protéger le fil basse tension du capteur et ne doit PAS être partagé avec un fil froid haute tension provenant des tapis/câbles.

8. Une fois que les conduits et le(s) capteur(s) sont en place, le sable peut être versé, recouvrant complètement les tapis/câbles sans laisser de poches d’air, de sorte que les câbles soient recouverts de 38 mm de sable, mais pas plus de 51 mm.

9. Un électricien DOIT effectuer le test final et enregistrer les résultats des lectures de tous les tapis/câbles à l’aide d’un multimètre et d’un mégohmmètre et vérifier que chaque tapis/câble est en bon état de fonctionnement et est prêt à être mis sous tension une fois que le sable aura durci.

10. Pour faciliter la consultation, collez votre plan [pg 13] sur un tableau de distribution électrique, en indiquant l’emplacement des câbles chauffants.

Comment installer un système de chauffage sous le béton

POUR UNE INSTALLATION À COULÉE UNIQUE

1. À l’aide d’un treillis métallique ou d’une barre d’armature, fixez les tapis/câbles de fonte de neige avec des attaches en plastique de 3″-4″ (51mm-76mm).

2. Ensuite, étayez la barre d’armature/le treillis avec des gravats de béton ou des pavés de brique à la profondeur appropriée de sorte que le tapis/câble chauffant se retrouve à 2″-3″ (51mm-76mm) de la surface finie et pas plus. Veillez à ce que le côté maillé soit orienté vers le haut, afin de protéger le câble des pelles et des râteaux.

3. Une fois que la barre d’armature/le grillage/le tapis de fonte de neige/le câble est étayé, acheminez le(s) fil(s) froid(s) dans un ou plusieurs conduits rigides en métal ou en PVC jusqu’à une ou plusieurs boîtes de jonction étanches accessibles. Assurez-vous qu’aucune partie de la section chauffée ne pénètre dans un conduit. N’utilisez pas une force excessive pour tirer les fils froids, car cela pourrait endommager l’épissure chaud-froid. Scellez les extrémités du conduit.

4. Un conduit séparé doit être utilisé pour protéger le fil du capteur basse tension et ne doit PAS être partagé avec un fil froid haute tension provenant des câbles du tapis.

5. Une fois que les conduits et le(s) capteur(s) sont en place, le ciment peut être coulé, recouvrant complètement les tapis/câbles sans laisser de poches d’air. Le béton doit avoir une épaisseur minimale de 50 mm (2 po), mesurée à partir du haut du tapis/câble de fonte de neige.

6. Un électricien DOIT effectuer le test final et enregistrer les résultats de tous les relevés des tapis/câbles avec un multimètre et un mégohmmètre et vérifier que chaque tapis est en bon état de marche et prêt à être mis sous tension une fois que le sable aura durci. 7. Pour faciliter la consultation, collez votre plan [pg 13] sur un tableau de distribution électrique, en indiquant l’emplacement des câbles chauffants.


 