Home / Câblage / COMMBOX-600

Combien de matelas ou d’ampères puis-je connecter à la CommBox ?


COMMBOX-600

La CommBox-600 est équipée de quatre (4) contacteurs de relais triphasés de 50Amp. Cela signifie qu’en biphasé, vous pouvez connecter jusqu’à 200 ampères de puissance, mais qu’en triphasé, vous pouvez connecter 150A par contacteur. Les relais sont prévus pour 120-600 volts et la CommBox peut donc être câblée pour 208, 277 et 480 en triphasé.

ResizedImage478287 Commbox 3

Il existe un 5ème contacteur qui est configuré indépendamment de la programmation et du séquençage. Il est généralement utilisé comme un contact sec (bien qu’il s’agisse d’un relais 30A) pour les contacteurs externes ou pour faire fonctionner une petite surface supplémentaire comme une zone de toiture et de gouttière.

Remarque : si le câblage est triphasé, le câblage de ce contrôleur sera en configuration “Y”.

Veuillez vous référer à notre manuel d’installation pour de plus amples informations.


 