Home / Câblage / COMMBOX-600
Programmation de votre COMMBOX-600
COMMBOX-600
Le COMMBOX-600 est un panneau de distribution d’énergie contrôlé ” Plug and Play ” pour les projets de protection contre le gel, la glace et la fonte des neiges. Lorsqu’ils reçoivent un signal du (des) capteur(s)m, les contacteurs sont activés, ce qui met votre système de chauffage sous tension.
Les réglages des commutateurs DIP déterminent le mode d’activation des zones. Lors de la programmation de votre système, assurez-vous que le commutateur DIP 1 est sur la position ON. Le manuel du programme peut être parcouru en utilisant le SELECT (+) pour avancer ou le SELECT (-) pour revenir en arrière dans les réglages.
P01 : Point de consigne de température – lorsque la température ambiante descend en dessous de cette température que vous avez définie (plage entre 19-45˚F), votre système s’active.
- Placez le commutateur DIP S1 situé sur le côté du thermostat en position ON pour entrer dans le mode de réglage des techniciens.
- “P01” et le point de consigne de la température apparaissent à l’écran. Utilisez les boutons [+] et [-] pour régler le point de consigne de la température. Gamme : 19…45°F/ -7…+7°C.
Tant que la température ambiante est inférieure au point de consigne P01, le contrôleur s’allume à la réception d’un signal positif du détecteur de neige.
P02 : Limite inférieure : abaisser la température ambiante pour arrêter les chauffages – à un moment donné, les précipitations pourraient geler plus vite qu’elles ne fondent. En fixant une limite inférieure, vous éviterez de consommer inutilement de l’électricité. Vous pouvez entrer une température ou, en appuyant sur SELECT (+), vous pouvez désactiver cette fonction.
- Appuyez simultanément sur les boutons [SELECT] et [+].
- “P02” et la température limite basse s’affichent à l’écran.
- Lorsque la température du capteur de température descend en dessous de la limite basse de température, le système de chauffage s’arrête.
- Utilisez les boutons [+] et [-] pour régler le point de consigne de la température.
- Gamme : -4…+23°F / -20…-5°C Par défaut : -5°F / -20°C
- Appuyez à nouveau simultanément sur les boutons [SELECT] et [+].
- Le mot “ON” ou “OFF” apparaît sur l’écran.
- Utilisez les boutons [+] et [-] pour activer (ON) ou désactiver (OFF) le paramètre P02. S’il est désactivé, le système de chauffage fonctionnera sans limitation de température basse.
P03 : Capteur de limite supérieure – Ce paramètre est utilisé si un deuxième capteur est installé. Si un deuxième capteur n’est pas installé, appuyez sur SELECT (+) pour désactiver cette fonction.
- Appuyez simultanément sur les boutons [SELECT] et [+].
- L’écran affiche “P03” et la température limite supérieure de la dalle.
- Utilisez les boutons [+] et [-] pour régler la température limite supérieure.
- Plage : +41…+86°F / +5…+30°C Défaut : 86°F / +30°C
- Appuyez à nouveau simultanément sur les boutons [SELECT] et [+].
- Le mot “ON” ou “OFF” apparaît sur l’écran.
- Utilisez les boutons [+] et [-] pour activer (ON) ou désactiver (OFF) le paramètre P03.
- S’il est désactivé, les chauffages fonctionneront quelle que soit la limite supérieure.
- Appuyez à nouveau simultanément sur les boutons [SELECT] et [+].
- L’écran affiche la température du capteur de limite supérieure.
P04 : Délai avant l’arrêt des chauffages – Il s’agit de la durée pendant laquelle vous souhaitez que votre système reste en marche après avoir détecté que les chutes de neige ont cessé.
- Appuyez simultanément sur les boutons [SELECT] et [+].
- L’écran affiche “P04”, “dL” et le délai avant l’arrêt des chauffages (Hold ON). Les heures clignotent.
- Utilisez les boutons [+] et [-] pour régler les heures du délai.
- Plage : 00…99 heures Valeur par défaut : 00 heures
- Appuyez à nouveau simultanément sur les boutons [SELECT] et [+].
- Les minutes clignotent.
- Utilisez les boutons [+] et [-] pour régler les minutes du délai.
- Plage : 00…59 minutes Valeur par défaut : 30 minutes
Note 1. Le compte à rebours de la temporisation commencera lorsque le signal de détection de neige du capteur de neige passera du positif au négatif.
Note 2. La séquence d’échelonnement se poursuivra pendant la période de temporisation.
P05 : Durée d’activation du mode manuel – # d’entrées /# de zones = durée d’activation de chaque zone en mode manuel.
- Appuyez simultanément sur les boutons [SELECT] et [+].
- L’écran affiche “P05”, “On” et la période de temps du mode “Manual ON”. Les heures clignotent.
- Le paramètre de temporisation définit une période pendant laquelle les réchauffeurs restent allumés après avoir reçu une commande “Manual ON”.
- Utilisez les boutons [+] et [-] pour régler les heures du temps de travail.
- Plage : 00…99 heures Valeur par défaut : 6 heures
- Appuyez à nouveau simultanément sur les boutons [SELECT] et [+].
- Les minutes clignotent.
- Utilisez les boutons [+] et [-] pour régler les minutes du temps de travail.
- Plage : 00…59 minutes Valeur par défaut : 00 minutes
P06 : Temps de fractionnement du cycle de chauffage – Ce paramètre définit le temps de fonctionnement des chauffages lorsqu’ils fonctionnent en séquence et il est réglé par défaut sur 24 minutes. Il n’y a pas d’option horaire pour ce paramètre. L’échauffement recommande que chaque zone soit allumée pendant environ 120 minutes chacune. Nombre de zones x 120 minutes = réglage.
- Appuyez simultanément sur les boutons [SELECT] et [+].
- “P06”, “SP” et le temps de fractionnement s’affichent à l’écran.
- Les minutes clignotent.
- Le paramètre cycle des réchauffeurs / temps de fractionnement définit le temps de travail des réchauffeurs lorsqu’ils fonctionnent en séquence.
- Exemple : le temps de fractionnement est réglé sur 10 minutes et 4 radiateurs fonctionnent en séquence, chaque radiateur sera allumé pendant 2,5 minutes (10/4=2,5).
- Utilisez les boutons [+] et [-] pour régler le temps de fractionnement.
- Plage : 10…1999 minutes Valeur par défaut : 24 minutes.
PO7 : Logique de contrôle des capteurs et des réchauffeurs – Ce paramètre programme le nombre de capteurs et la façon dont ils sont utilisés. Les capteurstiers sont programmés dans ce paramètre (ex. CIT, SIT, GIT).
- Appuyez simultanément sur les boutons [SELECT] et [+].
- “P07” et les chiffres “0”, “1”, “2” ou “3” apparaissent à l’écran.
- Utilisez les boutons [+] et [-] pour définir la logique des chauffages (selon le modèle) comme suit :
PO8 : Sensibilité de la sonde de neige – Par défaut 50%.
- Appuyez simultanément sur les boutons [SELECT] et [+].
- “P08” et la valeur de la sensibilité du capteur de neige apparaissent à l’écran.
- Utilisez les boutons [+] et [-] pour régler la sensibilité. Plage : 20…80 % (20 % – moins sensible, 80 % – plus sensible), Valeur par défaut : 50 %.
P88 : Seuil de détection de la neige – durée pendant laquelle il doit y avoir de la neige sur le capteur avant de l’activer ou de le désactiver. La valeur par défaut est de 5 minutes.
- Appuyez simultanément sur les boutons [SELECT] et [+].
- “P88” et le seuil du capteur de neige apparaissent à l’écran.
- Utilisez les boutons [+] et [-] pour régler le seuil.
- Plage : 00…60 minutes Valeur par défaut : 5 minutes
- Si le seuil n’est pas atteint, la logique de mise en marche ou d’arrêt des chauffages ne sera pas affectée par la détection de la neige.
- Pendant le compte à rebours jusqu’à l’heure limite, l’icône du flocon de neige clignote.
P09 : Nombre de capteurs de neige connectés – Ceci devrait refléter le nombre réel de capteurs connectés.
- Appuyez simultanément sur les boutons [SELECT] et [+].
- “P09” et le nombre de capteurs de neige connectés s’affichent à l’écran.
- Utilisez les boutons [+] et [-] pour sélectionner 1, 2, 3 ou 4 capteurs de neige. Valeur par défaut : 1
P10 : Mode test – Instructions ci-dessous
Versez une tasse d’eau sur le capteur :
- Si le commutateur DIP 2 est sur ON, le test passe par toutes les zones en 12 minutes.
- Si le commutateur DIP 2 est sur OFF, le test passe par toutes les zones pendant la durée définie en P06.
L’électricien doit pouvoir vérifier si le câblage est correct en testant les volts du côté de la charge pendant le cycle d’essai à l’aide d’un voltmètre.
- Activez les conditions de test pour vérifier la fonctionnalité du système indépendamment des paramètres des capteurs (c’est-à-dire pendant l’été).
- Dans les conditions de test, la température ambiante est toujours de -5°C/23°F.
- Remarque : pour déclencher le système et activer les chauffages, utilisez un peu d’eau pour mouiller le circuit situé au-dessus du capteur de neige.
- Appuyez simultanément sur les boutons [SELECT] et [+].
- “P10” apparaît sur l’écran. Les heures clignotent.
- Utilisez le bouton [+] pour passer en mode test/mise en service – “Test” s’affiche à l’écran.
- Utilisez le bouton [+] pour quitter manuellement le mode test/commissioning – “Test” disparaît de l’écran.
Remarque : si le technicien n’a pas quitté manuellement le mode test/commissioning, l’appareil revient automatiquement en mode normal après 5 heures.
Pour enregistrer les modifications et revenir à l’affichage normal, remettez le commutateur DIP S1 en position OFF.