Installation d’un relais pour les charges de plus de 15 ampères


Thermostat WUDG

Lors de l’installation d’un relais, il est important de noter que chaque relais aura besoin de son propre circuit dédié de 20 ampères.

Utilisez un relais pour l’expansion avec des charges nécessitant 15 ampères ou plus. Les modules/relais de puissance se connectent au circuit sous tension et aux fils de charge.

La distance maximale entre le thermostat et les modules d’alimentation est de 80 pieds.

Utilisez un câble de câblage de terrain recommandé au minimum 20 AWG – deux conducteurs.

Connectez le fil de communication aux bornes A et B du thermostat, puis aux bornes C et D du relais. Connectez le fil de communication aux bornes A et B du premier relais, puis aux bornes C et D du deuxième relais lorsque vous utilisez plusieurs relais.

Le thermostat et les relais sont dotés d’une protection GFCI de classe A intégrée. Warmup recommande qu’un circuit dédié non GFCI de 20 ampères soit fourni à chaque thermostat ou relais.