Home / Photo / SIT-6E

Installation du SIT-6E


SIT-6E

Avant d’installer le boîtier du capteur, retirez la plaque du capteur. Installez le boîtier du capteur sur une surface lisse et ferme. La surface du capteur doit être au même niveau que la chaussée finie. Un capteur immergé dans une flaque d’eau ne fonctionnera pas correctement. Pour stabiliser l’emplacement final du capteur avant la pose : Insérez des longueurs de tiges/chevilles sur les côtés opposés et fixez-les avec un lien métallique.

Utilisez un conduit rigide de ¾” pour toute la longueur du câble du capteur.

Ne pas partager le conduit avec d’autres câblages

Ne pas faire passer le conduit à travers les joints de dilatation ou de contrôle de la chaussée (il peut passer en dessous).

REMARQUE : la plaque du capteur est expédiée dans le boîtier du capteur et ne doit être installée qu’une fois le pavage terminé et la tôle retirée. Un calfeutrage peut être nécessaire.

Câblage :

Les fils rouge, noir et blanc vont au panneau de commande.

18 AWG pour une distance maximale de 500ft/12 AWG pour des distances plus importantes

Après avoir câblé le capteur, pétrir le mastic d’étanchéité du conduit d’alimentation et le placer dans le boîtier du capteur en laissant suffisamment d’espace pour l’électronique et le câblage du capteur.

Placez le câblage et l’électronique dans le boîtier.