Afin de déterminer si votre capteur est défectueux, suivez les étapes ci-dessous :
- Débranchez la chaleur du capteur (11/12).
- Attendez quelques heures pour vous assurer que le capteur est à la même température que le sol.
- Mesurer la température du sol/capteur.
- Déconnecter le capteur de la borne (13/14) (capteur 2 17/18).
- Mesurez la résistance du capteur (elle doit être de 30K ohms à 5 degrés C/41 degrés F, 36276 ohms à 0 degré C/32 degrés F) (violet/gris).