Home / Câblage / ETOG – Capteur au sol

Comment savoir si votre capteur ETOG est défectueux ?


ETOG – Capteur au sol

Afin de déterminer si votre capteur est défectueux, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Débranchez la chaleur du capteur (11/12).
  2. Attendez quelques heures pour vous assurer que le capteur est à la même température que le sol.
  3. Mesurer la température du sol/capteur.
  4. Déconnecter le capteur de la borne (13/14) (capteur 2 17/18).
  5. Mesurez la résistance du capteur (elle doit être de 30K ohms à 5 degrés C/41 degrés F, 36276 ohms à 0 degré C/32 degrés F) (violet/gris).
  6. Si la résistance est nettement inférieure, votre capteur est défectueux. Veuillez continuer à travailler autour.